지하 2층에 위치한 특정소방대상물의 소화펌프실(수조의 수위가 펌프보다 … | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지
지하 2층에 위치한 특정소방대상물의 소화펌프실(수조의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있음)을 점검한 결과 다음과 같은 현황이 확인되었다. 화재안전기술기준(NFTC 102) 및 관련 실무 기준에 비추어 부적합 사항 3가지를 찾아 지적하고, 그에 따른 조치사항을 각각 기술하시오.
[점검 현황]
수조에서 나온 1개의 메인 흡입배관을 펌프실 내부에서 분기하여 주펌프와 충압펌프에 각각 연결하였다.
주펌프 흡입 측 배관의 구경 축소를 위해 동심레듀샤가 설치되어 있으며, 그 전단에는 기어식 버터플라이밸브가 설치되어 있다.
펌프 흡입 측 수평배관의 구경이 150 mm임에도 엘보(곡관)에서 펌프 흡입구 플랜지까지의 직관부 거리가 600 mm로 시공되어 있다.
지적사항 1 (흡입배관 공동 사용 부적합). 수조가 펌프보다 낮게 설치되어 있음에도 주펌프와 충압펌프가 하나의 흡입배관을 공동으로 사용하고 있음.
조치사항. 충압펌프를 포함한 각 펌프마다 수조로부터 흡입배관을 별도로 설치할 것.
지적사항 2 (공기 고임 유발 구조 및 밸브 종류 부적합). 동심레듀샤 사용으로 배관 상부에 공기 고임이 발생할 우려가 있으며, 흡입 측 개폐밸브로 버터플라이밸브가 설치되어 유체 저항 및 와류를 유발함.
조치사항. 상부가 수평이 되도록 편심레듀샤를 설치하고, 개폐밸브는 버터플라이밸브 외의 개폐표시형밸브(OS&Y 게이트밸브 등)로 교체할 것.
지적사항 3 (흡입 측 직관부 길이 부족). 펌프 흡입구 전단에 충분한 직관부가 확보되지 않아 편류 및 공동현상(캐비테이션)이 발생할 우려가 있음.
조치사항. 편류 방지를 위해 흡입 측 배관 구경의 10배 이상(1,500 mm 이상)의 직관부를 확보하여 재시공할 것.