옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관과 배관이음쇠… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지

옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」상 배관과 배관이음쇠는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성 등을 공인기관으로부터 인정받은 것을 제외하고, 배관 내 사용압력에 따라 구분하여 사용하여야 한다. 다음 각 물음에 답하시오.


1. 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 미만일 경우에 사용할 수 있는 배관의 종류(KS 규격 포함)를 모두 쓰시오. (단, 단서 조항이 있는 경우 함께 기재할 것)


2. 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경우에 사용할 수 있는 배관의 종류(KS 규격 포함)를 모두 쓰시오.


3. 배관용 스테인리스 강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우 적용해야 하는 용접 방식을 쓰시오.

해설

1. 1.2 MPa 미만: 배관용 탄소 강관(KS D 3507), 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301, 다만, 습식의 배관에 한함), 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스 강관(KS D 3595), 덕타일 주철관(KS D 4311)


2. 1.2 MPa 이상: 압력배관용 탄소 강관(KS D 3562), 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)


3. 용접 방식: 텅스텐 불활성 가스 아크 용접(TIG 용접) 방식