옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 감시제어반의 기능 적합기준 6가지를 쓰시오. (단, 5번째 항목의 각 확인회로 종류 4가지를 포함하여 기술할 것)
해설
2.6.2.1 각 펌프의 작동 여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 할 것
2.6.2.2 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것
2.6.2.3 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급 여부를 확인할 수 있어야 할 것
2.6.2.4 수조 또는 물올림수조가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
2.6.2.5 다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있도록 할 것
1) 기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로
2) 수조 또는 물올림수조의 저수위감시회로
3) 2.3.10에 따른 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
4) 그밖의 이와 비슷한 회로
2.6.2.6 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합 여부를 시험할 수 있어야 할 것