옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)에 따른 상용전원회로 … | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지

옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)에 따른 상용전원회로 배선의 설치기준을 쓰시오. (단, 저압수전인 경우와 특별고압수전 또는 고압수전인 경우, 그리고 단서 조항을 모두 포함하여 기술하시오.)

해설

1. 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 해야하며 전용의 전선관에 보호되도록할것


2. 특별고압수전 또는 고압수전의 경우에는 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 하되, 상용전원의 상시 공급에 지장이 없는 경우 주차단기 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할것

다만, 가압송수장치의 정격입력전압이 수전전압과 같은경우에는 2.5.1.1의 기준에 따른다

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

옥내소화전 화재안전기술기준 21문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 2차 옥내소화전 화재안전기술기준 암기장 전체 보기