전력계통에 연결되어 병렬운전 중인 2대의 동기발전기를 안정하게 운전하기… | [7급 국가직 전기기기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 07년 1회차
전력계통에 연결되어 병렬운전 중인 2대의 동기발전기를 안정하게 운전하기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?
1
기전력의 크기가 동일해야 한다.
2
기전력의 임피던스가 동일해야 한다.
3
기전력의 주파수가 동일해야 한다.
4
기전력의 파형이 동일해야 한다.
해설

병렬운전에서 임피던스는 같을 필요가 없다.

병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형(3상은 상회전 방향 포함)이 같아야 한다는 것이며, 임피던스는 서로 달라도 운전할 수 있다.

  • 기전력 크기가 다르면 무효순환전류가 흐른다.
  • 주파수가 다르면 위상차가 주기적으로 변해 동기화전류가 흐르고 난조의 원인이 된다.
  • 파형이 다르면 고조파 순환전류가 흘러 전기자가 과열된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기