시스템의 상태방정식과 제어입력은 다음과 같다.\begin{bmatrix… | [7급 국가직 자동제어] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 07년 1회차
시스템의 상태방정식과 제어입력은 다음과 같다.
[dx1(t)dtdx2(t)dt]=[0100][x1(t)x2(t)]+[01]u(t)\begin{bmatrix}\frac{dx_1(t)}{dt}\\\frac{dx_2(t)}{dt}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u(t)
u(t)=r(t)−k1x1(t)−k2x2(t)u(t)=r(t)-k_1x_1(t)-k_2x_2(t)
이 제어시스템의 폐루프 극점이 s=−1−js=-1-j와 s=−1+js=-1+j에 위치하도록 하려면 k1k_1과 k2k_2의 값을 얼마로 하여야 하는가?
(단, r(t)r(t)는 기준입력이다)
1
k1=2, k2=2k_1=2,\ k_2=2
2
k1=2, k2=−2k_1=2,\ k_2=-2
3
k1=−2, k2=2k_1=-2,\ k_2=2
4
k1=2, k2=1k_1=2,\ k_2=1
해설

극점을 −1±j-1\pm j에 두는 이득은 k1=2, k2=2k_1=2,\ k_2=2이다.

폐루프 행렬은 A−BK=[01−k1−k2]A-BK=\begin{bmatrix}0&1\\-k_1&-k_2\end{bmatrix}이고 특성방정식은 s2+k2s+k1=0s^2+k_2s+k_1=0이다.
원하는 특성방정식은 (s+1)2+1=s2+2s+2(s+1)^2+1=s^2+2s+2이므로 계수를 비교하면 k2=2k_2=2, k1=2k_1=2이다.

  • k1=2, k2=−2k_1=2,\ k_2=-2: s 항 계수가 음수가 되어 극점이 우반평면으로 간다.
  • k1=−2, k2=2k_1=-2,\ k_2=2: 상수항이 음수가 되어 양의 실근이 생긴다.
  • k1=2, k2=1k_1=2,\ k_2=1: 특성방정식이 s2+s+2s^2+s+2가 되어 극점 실수부가 −1/2-1/2이 된다.