동기발전기의 병렬운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 08년 1회차
동기발전기의 병렬운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
동기발전기의 병렬운전 중 기전력의 크기가 같지 않으면 무효순환전류가 흐르고, 기전력의 위상이 다르면 동기화전류가 흐른다.
2
동기발전기의 병렬운전 중 기전력의 주파수가 같지 않으면 난조의 원인이 되고, 기전력의 파형이 같지 않으면 고조파 무효순환전류가 흐른다.
3
A, B 2대의 동기발전기를 병렬운전 중 B 동기발전기의 여자 전류를 증가시키면 B 동기발전기의 역률은 낮아지지만, A 동기발전기의 역률은 좋아진다.
4
A, B 2대의 동기발전기를 병렬운전 중 B 동기발전기의 부하 분담을 줄이기 위해서는 B 동기발전기의 속도를 증가시킨다.
해설

옳지 않은 것은 B기의 부하 분담을 줄이려면 B기의 속도를 증가시킨다는 설명이다.

병렬운전 중 유효전력 분담은 원동기 입력(조속기)으로 정해지므로, B기 분담을 줄이려면 B기 원동기 입력(속도 설정)을 낮춰야 한다.

  • 기전력 크기가 다르면 무효순환전류, 위상이 다르면 동기화전류가 흐른다 — 옳다.
  • 주파수가 다르면 난조의 원인이 되고, 파형이 다르면 고조파 무효순환전류가 흐른다 — 옳다.
  • B기 여자를 늘리면 B기가 지상 무효전력을 더 맡아 역률이 낮아지고 A기 역률은 좋아진다 — 옳다.