다음 제어 시스템에서 제어기 u(t)=-[k_1\ \ k_2]x(t)+… | [7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차
다음 제어 시스템에서 제어기 u(t)=−[k1k2]x(t)+pr(t)를 설계하고자 한다. 폐루프 제어 시스템(closed-loop control system)의 고유치가 −4±j3이고, 단위계단입력 r(t)가 주어질 때 정상상태 출력(steady state output) yss가 1이 되도록 하는 k1,k2,p의 값은? (단, x(t)는 상태벡터이다)
dtdx(t)=[0213]x(t)+[01]u(t),y(t)=[11]x(t)
1
k1=27,k2=11,p=25
2
k1=11,k2=25,p=8
3
k1=27,k2=9,p=25
4
k1=10,k2=11,p=8
해설
상태 피드백 이득은 k1=27,k2=11, 기준 입력 이득은 p=25이다.
폐루프 행렬은 A−BK=[02−k113−k2]이고 특성방정식은 s2+(k2−3)s+(k1−2)=0이다. 원하는 특성방정식은 (s+4)2+9=s2+8s+25이므로 k2−3=8⇒k2=11, k1−2=25⇒k1=27이다.
C=[11]이므로 폐루프 전달함수는 R(s)Y(s)=s2+8s+25p(s+1)이다. 정상상태 출력 25p=1에서 p=25이다.