동기발전기 2대의 병렬운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 11년 1회차
동기발전기 2대의 병렬운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기전력의 크기가 다르면 무효순환전류가 흐른다.
2
기전력의 위상이 다르면 동기화전류가 흐른다.
3
기전력의 위상이 다르면 한쪽에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 수수전력이 발생한다.
4
기전력의 파형이 다르면 난조가 발생한다.
해설
옳지 않은 설명은 기전력의 파형이 다르면 난조가 발생한다는 내용이다.
파형이 다르면 순시값 차이로 고조파 무효순환전류가 흘러 권선이 가열된다. 난조는 부하 급변이나 조속기 특성 등에 의해 부하각이 진동하는 현상으로 파형 차이와는 다르다.
- 기전력 크기가 다르면 무효순환전류가 흘러 역률이 서로 달라진다 — 옳다.
- 기전력 위상이 다르면 유효순환전류(동기화전류)가 흐른다 — 옳다.
- 위상이 앞선 발전기에서 뒤진 발전기로 수수전력이 공급되어 위상을 맞추려 한다 — 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요