다음 상태 방정식으로 표현된 시스템에 대하여 상태궤환 제어기(state… | [7급 국가직 자동제어] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 11년 1회차
다음 상태 방정식으로 표현된 시스템에 대하여 상태궤환 제어기(state feedback controller) u(t)=−Kx(t)u(t)=-Kx(t)를 설계하고자 한다. 폐루프(closed-loop) 제어 시스템이 안정영역에서 동작하기 위한 K=[k1 k2 k3]K=[k_1\ k_2\ k_3]의 조건은?
x˙(t)=[0100010−4−3]x(t)+[001]u(t)\dot{x}(t)=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-4&-3\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u(t)
1
k3>3, k1>0, (k3+3)(k2+4)−k1>0k_3\gt 3,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)-k_1\gt 0
2
k3>3, k1>0, (k3+3)(k2+4)−k1<0k_3\gt 3,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)-k_1\lt 0
3
k3>−3, k1>0, (k3+3)(k2+4)−k1>0k_3\gt -3,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)-k_1\gt 0
4
k3>−3, k1>0, (k3+3)(k2+4)−k1<0k_3\gt -3,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)-k_1\lt 0
해설

폐루프 특성방정식 s3+(k3+3)s2+(k2+4)s+k1=0s^3+(k_3+3)s^2+(k_2+4)s+k_1=0에 루스 판별을 적용하면 k3>−3, k1>0, (k3+3)(k2+4)−k1>0k_3\gt -3,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)-k_1\gt 0이다.

폐루프 행렬: A−BK=[010001−k1−4−k2−3−k3]A-BK=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-k_1&-4-k_2&-3-k_3\end{bmatrix}
동반형이므로 마지막 행의 부호를 바꾼 값이 특성방정식 계수가 된다.

3차 루스 조건: 모든 계수가 양수이고 a2a1>a0a_2a_1\gt a_0
k3+3>0, k1>0, (k3+3)(k2+4)>k1k_3+3\gt 0,\ k_1\gt 0,\ (k_3+3)(k_2+4)\gt k_1

  • k3>3k_3\gt 3과 부등식 양수 조건의 조합은 s2s^2 계수 k3+3k_3+3의 부호 조건을 잘못 옮긴 것이다.
  • k3>3k_3\gt 3과 부등식 음수 조건의 조합은 두 조건이 모두 틀렸다.
  • k3>−3k_3\gt -3이면서 (k3+3)(k2+4)−k1<0(k_3+3)(k_2+4)-k_1\lt 0이면 루스표 첫 열에 부호 변화가 생겨 불안정하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 11년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기