제어시스템의 상태방정식과 출력방정식이 다음과 같다.
[x˙1(t)x˙2(t)]=[0213][x1(t)x2(t)]+[01]u(t),y(t)=[11][x1(t)x2(t)] 상태피드백제어 입력 u(t)를 다음과 같이 설계하였다.
u(t)=−[27k][x1(t)x2(t)]+p⋅r(t) 제어시스템의 고유값이 −4±j3이고 r(t)가 단위계단함수일 때, 정상상태응답이 1이 되는 k와 p 값은?
1k=9, p=25
2k=11, p=25
3k=11, p=8
4k=25, p=8
해설
특성방정식 비교로 k=11, 직류이득 조건으로 p=25이다.
A−BK=[0−2513−k]의 특성방정식은 s2+(k−3)s+25이다.
목표 (s+4)2+9=s2+8s+25와 비교하면 k−3=8⇒k=11
가제어 정준형이므로 폐루프 전달함수는 R(s)Y(s)=s2+8s+25p(s+1)이다.
단위계단 정상값 25p=1⇒p=25
- k=9이면 감쇠항 계수가 6이 되어 고유값이 −3±j4로 달라진다.
- p=8이면 정상값이 258로 1이 되지 않는다.
- k=25이면 감쇠항 계수가 22로 지정 고유값을 만들지 못한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요