단위피드백 제어시스템의 전방경로(forward path) 전달함수가 다… | [7급 국가직 자동제어] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 14년 1회차
단위피드백 제어시스템의 전방경로(forward path) 전달함수가 다음과 같을 때, 폐루프 시스템이 안정하기 위한 KK의 범위는?
G(s)=K(s+10)(s+20)s2(s+2)G(s)=\frac{K(s+10)(s+20)}{s^2(s+2)}
1
K<143K<\frac{14}{3}
2
K>143K>\frac{14}{3}
3
K>2K>2
4
K<2K<2
해설

폐루프가 안정하려면 K>143K\gt \dfrac{14}{3}이어야 한다.

특성방정식 s2(s+2)+K(s+10)(s+20)=0s^2(s+2)+K(s+10)(s+20)=0
s3+(2+K)s2+30Ks+200K=0s^3+(2+K)s^2+30Ks+200K=0

루스 조건: 모든 계수 양수에서 K>0K\gt 0, 그리고 (2+K)⋅30K>200K(2+K)\cdot 30K\gt 200K
60+30K>200 ⇒ K>14360+30K\gt 200\ \Rightarrow\ K\gt \dfrac{14}{3}

  • K<143K\lt \dfrac{14}{3}이면 루스 표 첫 열의 부호가 바뀌어 불안정하다.
  • K>2K\gt 2는 2<K≤1432\lt K\le\dfrac{14}{3} 구간의 불안정 영역을 포함하므로 충분조건이 아니다.
  • K<2K\lt 2는 루스 조건을 만족하지 않는 범위이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 14년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기