역률 0.5인 지상부하에 200[V](실효치)의 전압을 인가할 때, 소… | [7급 국가직 회로이론] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 회로이론] 15년 1회차
역률 0.5인 지상부하에 200[V](실효치)의 전압을 인가할 때, 소비전력이 100[kW]이라면, 부하전류[A](실효치)의 크기는?
1
250
2
500
3
1,000
4
2,000
해설
유효전력 공식 에서 소비전력을 전압과 역률의 곱으로 나누면 부하전류는 1,000 A이다.
공식:
대입:
결과:소비전력은 유효전력이므로 역률이 낮을수록 같은 전력을 내기 위해 더 큰 전류가 흐른다.
- 250 A: 역률을 나누지 않고 곱한 값이다.
- 500 A: 역률을 무시하고 전력을 전압으로만 나눈 값(피상전력 기준)이다.
- 2,000 A: 대입하면 로 주어진 소비전력의 2배가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요