6,000 [kVA], 3,000 [V], 단락비 1.2인 동일한 2대… | [7급 국가직 전기기기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 15년 1회차
6,000 [kVA], 3,000 [V], 단락비 1.2인 동일한 2대의 3상 동기발전기를 병렬운전 중이다. 한쪽의 계자전류가 증가하여 상당 유기기전력 사이에 200 [V]의 전압차가 발생할 때, 두 발전기 사이에 흐르는 무효순환전류[A]는?
1
40
2
80
3
120
4
160
해설
무효순환전류는 80 A이다.
정격전류:
상당 동기임피던스:순환전류는 두 발전기의 동기임피던스를 직렬로 지나므로
이 전류는 무효분이라 두 발전기의 역률만 달라지고 유효전력 분담은 변하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요