역률 0.9에서 전부하 효율이 90 [%]인 30 [kVA]의 단상변압… | [7급 국가직 전기기기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 16년 1회차
역률 0.9에서 전부하 효율이 90 [%]인 30 [kVA]의 단상변압기가 3/4 부하일 때 효율이 가장 높다면, 전부하에서의 철손(PiP_i)과 동손(PcP_c)의 값[W]은?
PiP_i[W]PcP_c[W]
①12001800
②10802920
③12002800
④10801920
1
1200 / 1800
2
1080 / 2920
3
1200 / 2800
4
1080 / 1920
해설

철손은 1080 W, 전부하 동손은 1920 W이다.

전부하 출력 30×0.9=27 kW30\times0.9=27\,\mathrm{kW}, 효율 90 %이면 입력 30 kW30\,\mathrm{kW}, 전손실 Pi+Pc=3000 WP_i+P_c=3000\,\mathrm{W}

최대효율 조건(철손 = 그 부하의 동손): Pi=(34)2Pc=0.5625PcP_i=\left(\dfrac{3}{4}\right)^2P_c=0.5625P_c

1.5625Pc=30001.5625P_c=3000 → Pc=1920 WP_c=1920\,\mathrm{W}, Pi=1080 WP_i=1080\,\mathrm{W}

  • 1200/1800: 손실 비가 최대효율 조건(0.5625)과 맞지 않는다.
  • 1080/2920: 손실 합이 4000 W로 3000 W를 넘는다.
  • 1200/2800: 손실 합이 4000 W로 3000 W를 넘는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기