다음 피드백 제어시스템에서 단위계단(unit step) 입력에 대한 정… | [7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차
다음 피드백 제어시스템에서 단위계단(unit step) 입력에 대한 정상상태의 목표 출력값은 1이다. 전달함수 G(s)=2s+1G(s)=\frac{2}{s+1}일 때 정상상태 오차가 ±0.2 이하가 되기 위한 KK의 범위는?
문제 이미지
1
15≤K≤76\frac{1}{5}\le K\le\frac{7}{6}
2
14≤K≤65\frac{1}{4}\le K\le\frac{6}{5}
3
13≤K≤34\frac{1}{3}\le K\le\frac{3}{4}
4
12≤K≤43\frac{1}{2}\le K\le\frac{4}{3}
해설

정상상태 오차가 ±0.2 이하가 되는 범위는 13≤K≤34\dfrac{1}{3}\le K\le\dfrac{3}{4}이다.

폐루프 전달함수는 G1+KG=2s+1+2K\dfrac{G}{1+KG}=\dfrac{2}{s+1+2K}이므로 계단 응답의 정상값은 21+2K\dfrac{2}{1+2K}이다.

오차 조건 0.8≤21+2K≤1.20.8\le\dfrac{2}{1+2K}\le1.2
53≤1+2K≤52 ⇒ 13≤K≤34\dfrac{5}{3}\le1+2K\le\dfrac{5}{2}\ \Rightarrow\ \dfrac{1}{3}\le K\le\dfrac{3}{4}
이 범위에서 극점 −(1+2K)-(1+2K)은 음수로 안정하다.

  • 하한이 1/5인 범위는 K가 작을 때 정상값이 1.2를 넘는 구간을 포함한다.
  • 하한이 1/4인 범위도 같은 이유로 오차가 0.2를 넘는 구간을 포함한다.
  • 상한이 4/3인 범위는 K가 클 때 정상값이 0.8보다 작아지는 구간을 포함한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기