다음 시스템이 단위 계단(unit step) 입력에 대하여 안정하면서 … | [7급 국가직 자동제어] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 17년 1회차
다음 시스템이 단위 계단(unit step) 입력에 대하여 안정하면서 감쇠비 ζ=0.8\zeta=0.8, 정착시간(settling time) ts=0.5t_s=0.5초를 만족하게 하는 상태 피드백 제어기 u(t)u(t)의 제어이득 k1k_1, k2k_2의 값은? (단, b≠0b\neq 0이고, ts=4ζωnt_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}로 정의하며, 여기서 ωn\omega_n은 비감쇠 고유 진동수를 나타낸다)
[x˙1(t)x˙2(t)]=[01a0][x1(t)x2(t)]+[0b]u(t)\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\\dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\a&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\b\end{bmatrix}u(t)
u(t)=−[k1k2][x1(t)x2(t)]u(t)=-\begin{bmatrix}k_1&k_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}
k1k_1 k2k_2
1
100+ab\dfrac{100+a}{b} 16b\dfrac{16}{b}
2
100−ab\dfrac{100-a}{b} 16b\dfrac{16}{b}
3
100+ab\dfrac{100+a}{b} −16b-\dfrac{16}{b}
4
100−ab\dfrac{100-a}{b} −16b-\dfrac{16}{b}
해설

상태 피드백 u=−k1x1−k2x2u=-k_1x_1-k_2x_2를 넣으면 폐루프 시스템 행렬은 [01a−bk1−bk2]\begin{bmatrix}0&1\\a-bk_1&-bk_2\end{bmatrix}이고, 특성방정식은 다음과 같다.

s2+bk2s+(bk1−a)=0s^2+bk_2s+(bk_1-a)=0

  • 정착시간 조건: ts=4ζωn=0.5t_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=0.5 에서 ζωn=8\zeta\omega_n=8, ζ=0.8\zeta=0.8 이므로 ωn=10\omega_n=10
  • 원하는 특성방정식: s2+2ζωns+ωn2=s2+16s+100s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2=s^2+16s+100
  • 계수 비교: bk2=16bk_2=16, bk1−a=100bk_1-a=100

따라서 k1=100+abk_1=\dfrac{100+a}{b}, k2=16bk_2=\dfrac{16}{b} 이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기