다음 블록선도에서 신호 N(s)는 시스템에 작용하는 외란을 나타내고, … | [7급 국가직 자동제어] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 17년 1회차
다음 블록선도에서 신호 N(s)N(s)는 시스템에 작용하는 외란을 나타내고, Gd(s)G_d(s)는 N(s)N(s)의 영향을 줄이기 위한 전달함수이다. R(s)=0R(s)=0일 때, N(s)N(s)의 영향이 출력 Y(s)Y(s)에서 완전히 제거되도록 하는 Gd(s)G_d(s)로 적합한 것은?
문제 이미지
1
s(s+5)5\dfrac{s(s+5)}{5}
2
5s(s+5)\dfrac{5}{s(s+5)}
3
−s(s+5)5-\dfrac{s(s+5)}{5}
4
−5s(s+5)-\dfrac{5}{s(s+5)}
해설

외란을 완전히 제거하는 보상기는 Gd(s)=s(s+5)5G_d(s)=\dfrac{s(s+5)}{5}이다.

R(s)=0R(s)=0, G(s)=5s(s+5)G(s)=\dfrac{5}{s(s+5)}라 하면 Y=N+G(−GdN−Y)Y=N+G(-G_dN-Y)이므로 Y(1+G)=N(1−GGd)Y(1+G)=N(1-GG_d)이다.

외란 전달함수의 분자가 0이 되려면 1−GGd=01-GG_d=0, 즉 Gd=1GG_d=\dfrac{1}{G}이어야 한다.

  • 5s(s+5)\dfrac{5}{s(s+5)}: 플랜트의 역수가 아니라 플랜트 자체이다.
  • −s(s+5)5-\dfrac{s(s+5)}{5}: 부호가 반대여서 외란이 상쇄되지 않고 두 배로 커진다.
  • −5s(s+5)-\dfrac{5}{s(s+5)}: 역수도 아니고 부호도 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기