「산업안전보건기준에 관한 규칙」상 실내에 석면이 1 %를 초과하여 함유… | [7급 국가직 안전관리론] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 안전관리론] 17년 1회차
「산업안전보건기준에 관한 규칙」상 실내에 석면이 1 %를 초과하여 함유된 보온재 또는 내화피복재를 해체․제거하는 작업을 할 때, 사업주의 조치사항으로 옳지 않은 것은?
1
근로자에게 신체를 감싸는 보호복, 보호장갑 및 보호신발을 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
2
창문ㆍ벽ㆍ바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐하고 해당 장소를 음압으로 유지하도록 하여야 한다.
3
폐기 반출이 용이하도록 건식으로 작업하도록 하여야 한다.
4
근로자에게 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.
해설

옳지 않은 것은 건식으로 작업하도록 한다는 설명이다.

석면 해체·제거 작업은 분진 비산을 막기 위해 물을 뿌리는 등 습식으로 작업해야 한다.

  • 근로자에게 보호복·보호장갑·보호신발을 지급해 착용하게 한다.
  • 창문·벽·바닥 등을 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐하고 작업 장소를 음압으로 유지한다.
  • 근로자에게 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 지급해 착용하게 한다.