다음 피드백 제어시스템에서 단위램프 입력에 대한 정상상태오차 e_{ss… | [7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차
다음 피드백 제어시스템에서 단위램프 입력에 대한 정상상태오차 ess=12e_{ss}=\frac{1}{\sqrt{2}}이 되는 KK와 위상여유(phase margin)는?

KK   위상여유
문제 이미지
1
11   30∘30^\circ
2
11   45∘45^\circ
3
2\sqrt{2}   45∘45^\circ
4
2\sqrt{2}   60∘60^\circ
해설

K=2K=\sqrt{2}이고 위상여유는 45∘45^\circ이다.

1형 시스템이므로 Kv=lim⁡s→0sG(s)=KK_v=\lim_{s\to 0}sG(s)=K이고, ess=1K=12e_{ss}=\dfrac{1}{K}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}에서 K=2K=\sqrt{2}이다.

이득교차: 2ωω2+1=1\dfrac{\sqrt{2}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}=1 → ω4+ω2−2=0\omega^4+\omega^2-2=0 → ω=1\omega=1.
위상 −90∘−tan⁡−11=−135∘-90^\circ-\tan^{-1}1=-135^\circ이므로 위상여유는 180∘−135∘=45∘180^\circ-135^\circ=45^\circ이다.

  • K=1K=1인 조합: 정상상태오차가 11이 되어 조건을 만족하지 않는다.
  • 위상여유 60∘60^\circ인 조합: 이득교차주파수에서의 위상 −135∘-135^\circ와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기