1[7급 국가직 응용역학] 19년 1회차
그림과 같은 응력(σ\sigma)-변형률(ϵ\epsilon) 선도를 갖는 재료로 제작된 기둥이 양단힌지로 지지되어 있다. 이 기둥의 임계좌굴응력 σcr\sigma_{cr}의 크기[MPa]는? (단, 탄젠트 계수공식을 적용하고, 세장비는 60이며 π=3\pi = 3으로 계산한다)
문제 이미지
1
100
2
125
3
250
4
300
해설

탄젠트 계수식을 적용하면 임계좌굴응력은 σcr=125 MPa\sigma_{cr} = 125\,\mathrm{MPa}이다.

σcr=π2Etλ2=9Et3600=Et400\sigma_{cr} = \dfrac{\pi^2 E_t}{\lambda^2} = \dfrac{9E_t}{3600} = \dfrac{E_t}{400}이다. 응력 구간별 접선계수를 대입해 결과가 그 구간 안에 드는지 확인한다.

100~300 MPa 구간: Et=300−1000.005−0.001=50000 MPaE_t = \dfrac{300 - 100}{0.005 - 0.001} = 50000\,\mathrm{MPa}
σcr=50000400=125 MPa\sigma_{cr} = \dfrac{50000}{400} = 125\,\mathrm{MPa}로 구간 안에 들어 성립한다.

  • 100 MPa는 300~340 MPa 구간의 Et=40000 MPaE_t = 40000\,\mathrm{MPa}로 구한 값이지만 그 구간 밖이라 성립하지 않는다.
  • 250 MPa는 초기 탄성계수 100000 MPa100000\,\mathrm{MPa}로 구한 값이나 비례한도 100 MPa를 넘어 탄성 좌굴식 적용 범위 밖이다.
  • 300 MPa는 선도의 구간 경계값일 뿐 좌굴식에서 나오지 않는다.