다음은 중력하중에 저항하는 철근콘크리트 보에 대한 <전단강도 검토… | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
다음은 중력하중에 저항하는 철근콘크리트 보에 대한 <전단강도 검토 결과>이다. 이에 대하여 설계기준에 따라 수립한 <조치 계획> 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<전단강도 검토 결과>
○ 단면의 계수전단력(VuV_u): 400 kN
○ 단면 유효깊이(dd): 500 mm
○ 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격(ss): 300 mm
○ 콘크리트에 의한 전단강도(Vc=16fck bwdV_c = \frac{1}{6}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d): 150 kN
○ 전단철근에 의한 전단강도(VsV_s): 350 kN
<조치 계획>
ㄱ. 전단철근에 의한 전단강도를 400 kN으로 증가시켜 강도요구조건(ϕVn≥Vu\phi V_n \ge V_u)을 만족시킨다.
ㄴ. 전단철근을 200 mm 간격으로 배근하여 간격 제한조건을 만족시킨다.
ㄷ. 전단철근에 의한 전단강도가 설계기준의 제한값([2fck/3]bwd\left[2\sqrt{f_{ck}}/3\right]b_w d)을 초과하므로, 보 단면 유효깊이를 600 mm로 증가시킨다.
1
ㄱ
2
ㄱ, ㄴ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설

옳은 조치 계획은 ㄱ뿐이다.

현재 설계강도: ϕVn=0.75×(150+350)=375 kN<400 kN\phi V_n = 0.75 \times (150 + 350) = 375\ \mathrm{kN} \lt 400\ \mathrm{kN} 이므로 강도가 부족하다.
ㄱ 적용: ϕVn=0.75×(150+400)=412.5 kN≥400 kN\phi V_n = 0.75 \times (150 + 400) = 412.5\ \mathrm{kN} \ge 400\ \mathrm{kN} 이므로 만족한다.

Vc=16fck bwd=150 kNV_c = \dfrac{1}{6}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d = 150\ \mathrm{kN} 이므로 13fck bwd=300 kN\dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d = 300\ \mathrm{kN}, 23fck bwd=600 kN\dfrac{2}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d = 600\ \mathrm{kN} 이다.

  • ㄴ(간격 200 mm): VsV_s가 300 kN을 넘으므로 간격은 d/4=125 mmd/4 = 125\ \mathrm{mm} 이하여야 하며, 200 mm로는 간격 제한을 만족하지 못한다.
  • ㄷ(유효깊이 증가): VsV_s는 350 kN(ㄱ 적용 후 400 kN)으로 제한값 600 kN 이하이므로 초과한다는 전제가 틀렸다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기