다음은 중력하중에 저항하는 철근콘크리트 보에 대한 <전단강도 검토… | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
다음은 중력하중에 저항하는 철근콘크리트 보에 대한 <전단강도 검토 결과>이다. 이에 대하여 설계기준에 따라 수립한 <조치 계획> 중 옳은 것만을 모두 고르면?<전단강도 검토 결과>
○ 단면의 계수전단력(): 400 kN
○ 단면 유효깊이(): 500 mm
○ 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격(): 300 mm
○ 콘크리트에 의한 전단강도(): 150 kN
○ 전단철근에 의한 전단강도(): 350 kN<조치 계획>
ㄱ. 전단철근에 의한 전단강도를 400 kN으로 증가시켜 강도요구조건()을 만족시킨다.
ㄴ. 전단철근을 200 mm 간격으로 배근하여 간격 제한조건을 만족시킨다.
ㄷ. 전단철근에 의한 전단강도가 설계기준의 제한값()을 초과하므로, 보 단면 유효깊이를 600 mm로 증가시킨다.
1
ㄱ
2
ㄱ, ㄴ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설
옳은 조치 계획은 ㄱ뿐이다.
현재 설계강도: 이므로 강도가 부족하다.
ㄱ 적용: 이므로 만족한다.이므로 , 이다.
- ㄴ(간격 200 mm): 가 300 kN을 넘으므로 간격은 이하여야 하며, 200 mm로는 간격 제한을 만족하지 못한다.
- ㄷ(유효깊이 증가): 는 350 kN(ㄱ 적용 후 400 kN)으로 제한값 600 kN 이하이므로 초과한다는 전제가 틀렸다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요