폭 200 mm, 높이 300 mm인 직사각형 단면의 단순보 중앙에 그… | [7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차
폭 200 mm, 높이 300 mm인 직사각형 단면의 단순보 중앙에 그림과 같이 20 kN의 집중하중이 작용할 때, 보 단면 중심에 발생하는 최대 전단응력은? (단, 자중은 무시한다)
문제 이미지
1
0.10 MPa
2
0.15 MPa
3
0.20 MPa
4
0.25 MPa
해설

보 단면 중심의 최대 전단응력은 0.25 MPa이다.

하중이 중앙에 작용하므로 두 지점 반력은 각각 10 kN이고, 보 전 구간의 전단력 크기는 V=10 kNV = 10\,\mathrm{kN}이다.

직사각형 단면의 최대 전단응력은 평균 전단응력의 1.5배이다.
τmax=32⋅Vbh=1.5×10 000200×300\tau_{max} = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{V}{bh} = 1.5 \times \dfrac{10\,000}{200 \times 300}
=0.25 MPa= 0.25\,\mathrm{MPa}

  • 0.10 MPa — 평균 전단응력(약 0.167 MPa)보다도 작아 최대값이 될 수 없다.
  • 0.15 MPa — 평균 전단응력(약 0.167 MPa)보다 작아 최대값이 될 수 없다.
  • 0.20 MPa — 1.5배 계수를 적용한 0.25 MPa보다 작아 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 19년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기