역률 0.6, 4,000 [kVA]의 3상 유도성 부하에 병렬로 동기조… | [7급 국가직 전기기기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 20년 1회차
역률 0.6, 4,000 [kVA]의 3상 유도성 부하에 병렬로 동기조상기를 접속하여 합성 역률을 0.8로 개선하고자 할 때, 조상기 용량[kVA]은?
1
1,400
2
1,800
3
2,400
4
3,200
해설

유효전력은 그대로 두고 무효전력 차이만큼 동기조상기가 공급하므로 조상기 용량은 1,400 kVA이다.

개선 전: P=4000×0.6=2400 kWP=4000\times0.6=2400\,\mathrm{kW}, Q1=4000×0.8=3200 kVarQ_1=4000\times0.8=3200\,\mathrm{kVar}

개선 후: Q2=Ptan⁡θ2=2400×0.60.8=1800 kVarQ_2=P\tan\theta_2=2400\times\dfrac{0.6}{0.8}=1800\,\mathrm{kVar}

조상기 용량: Qc=Q1−Q2=3200−1800=1400 kVAQ_c=Q_1-Q_2=3200-1800=1400\,\mathrm{kVA}로, 진상 무효전력 1,400을 공급하면 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기