다음 블록선도와 같이 속도 피드백을 가지는 서보(servo) 시스템에서… | [7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차
다음 블록선도와 같이 속도 피드백을 가지는 서보(servo) 시스템에서 감쇠비가 ζ=0.5\zeta=0.5이고 고유주파수가 ωn=4\omega_n=4 rad/sec가 되도록 하는 KK와 KhK_h의 값을 옳게 짝 지은 것은?
문제 이미지
1
KK: 4, KhK_h: 14\dfrac{1}{4}
2
KK: 14\dfrac{1}{4}, KhK_h: 4
3
KK: 116\dfrac{1}{16}, KhK_h: 16
4
KK: 16, KhK_h: 116\dfrac{1}{16}
해설

조건을 만족하는 값은 K=16, Kh=116K=16,\ K_h=\dfrac{1}{16}이다.

속도 피드백 내부 루프는 Ks+3+KKh\dfrac{K}{s+3+KK_h}이고, 적분기와 단위 피드백을 묶으면 특성방정식은 s2+(3+KKh)s+K=0s^2+(3+KK_h)s+K=0이다.

ωn2=K=16\omega_n^2=K=16, 2ζωn=4=3+16Kh2\zeta\omega_n=4=3+16K_h에서 Kh=116K_h=\dfrac{1}{16}이다.

  • K=4, Kh=14K=4,\ K_h=\dfrac{1}{4}: ωn=2\omega_n=2가 되어 조건과 다르다.
  • K=14, Kh=4K=\dfrac{1}{4},\ K_h=4: ωn=0.5\omega_n=0.5로 고유주파수가 맞지 않는다.
  • K=116, Kh=16K=\dfrac{1}{16},\ K_h=16: ωn=0.25\omega_n=0.25로 고유주파수가 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기