건설작업용 리프트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 20년 1회차
건설작업용 리프트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
리프트를 설치할 때는 마스트와 구조물을 연결하는 월타이(wall-tie) 고정볼트를 사전에 매입하는 엠베드(embed)방식을 원칙으로 하고, 불가 시 타공 방식으로 하여야 한다.
2
리프트는 신축할 건축물에 인접하여 가설기초 위에 설치하며, 철근콘크리트 구조체가 28일 압축강도에 도달한 때에는 구조체에 가새 등을 이용하여 고정하여야 한다.
3
마스트 지지는 최하층은 12 m 이내에 설치하고, 중간층은 18 m 이내마다 설치하며, 최상부층은 반드시 설치하여야 한다.
4
지상 방호울은 1.8 m 높이까지 설치하여야 한다.
해설
마스트 지지 간격을 서술한 내용이 틀렸다. 최하층 마스트 지지는 6 m 이내에 설치해야 하는데, 12 m 이내로 제시되어 기준보다 넓다.
중간층은 18 m 이내마다 설치하고 최상부층에는 반드시 설치하여 마스트의 흔들림과 좌굴을 막는다.
- 월타이 고정볼트는 사전 매입하는 엠베드 방식이 원칙이고, 불가할 때만 타공 방식으로 한다.
- 리프트는 건축물에 인접한 가설기초 위에 설치하고, 구조체가 강도를 확보한 뒤 구조체에 고정한다.
- 지상 방호울은 1.8 m 높이까지 설치한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요