특별고압수전 또는 고압수전인 소방대상물에서 상용전원회로 배선을 주차단기… | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지

특별고압수전 또는 고압수전인 소방대상물에서 상용전원회로 배선을 주차단기 1차측에서 분기하지 않고 주차단기 2차측에서 분기할 수 있는 조건을 쓰고, 가압송수장치의 정격입력전압이 수전전압과 같은 경우 어떻게 적용해야 하는지 서술하시오.

해설

주차단기 2차측 분기 조건: 상용전원의 상시 공급에 지장이 없는 경우.


정격입력전압과 수전전압이 같은 경우: 해당 단서 조항에 따라 상위·전제 기준(2.5.1.1 등 해당 기준)에 따른다.