옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 기동용수압개폐장치를… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 기동용수압개폐장치를 사용하는 경우 설치하는 충압펌프의 설치기준(정격토출압력 및 정격토출량 기준)에 관하여 쓰시오.
해설
펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 0.2 MPa이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 할 것.
펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니 되며, 옥내소화전설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
옥내소화전 화재안전기술기준 17문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 옥내소화전설비의화재안전기술기준상물올림장치의설치기준중일부이다.()에들어갈것으로옳은것은? 수조의유효수량은(ㄱ)l이상으로하되,구경(ㄴ)mm이상의급수배관2024년 24회 소방시설의 구조 원리
- 다음은옥내소화전설비의화재안전기준에관한내용이다.()안에들어갈내용이순서대로옳은것은? 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의()%를초과하지아니하고,정격토출량2014년 14회 소방시설의 구조원리
- 옥내소화전설비의기동용수압개폐장치에설치된압력스위치는어떤경우에작동신호를감시제어반에송출하게되는가? 기동용수압개폐장치내의압력이저하되었을때 <5회차 주관식 총 19문제(합격 커트라인: 12문제 이상)