옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치의 ① … | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 가압송수장치의 ① 기동용수압개폐장치를 사용하는 경우 압력챔버의 용적 기준 및 ② 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 경우 설치하는 물올림장치의 설치기준(3가지)에 관하여 쓰시오.
해설
압력챔버의 용적 기준:
100 L 이상의 것으로 할 것.
물올림장치의 설치기준 (3가지):
물올림장치에는 전용의 수조를 설치할 것.
수의 유효수량은 100 L 이상으로 하되, 구경 15 mm 이상의 급수배관에 따라 해당 탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것.
물올림배관의 구경은 25 mm 이상으로 할 것