모두CBT

옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳은 것은?①물올림장치란 옥 상세 페이지

옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

①물올림장치란 옥내소화전설비의 관창에서 압력변동을 검지하여 자동적으로 펌프를 기동시키는 것으로서 압력챔버 또는 기동용압력스위치 등을 말한다.

②펌프의 토출 측에는 진공계를 체크밸브 이전에 펌프토출 측 플랜지에서 가까운 곳에 설치한다.

③가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 내부에 설치하되 황색등으로 한다.

④옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

해설

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 제4조의 수원 산정 기준을 정확하게 설명하고 있습니다. (29층 이하 기준). ①은 기동용수압개폐장치에 대한 설명입니다. ② 펌프 토출 측에는 압력계를, 흡입 측에는 연성계(또는 진공계)를 설치합니다. ③ 기동표시등은 소화전함 외부 또는 제어반에 적색등으로 설치합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.