기둥과 벽이 없는 대형 물류창고 내부 바닥에 옥내소화전 방수구만 돌출되… | 2027 개편 점검실무행정 예상문제 상세 페이지
기둥과 벽이 없는 대형 물류창고 내부 바닥에 옥내소화전 방수구만 돌출되어 설치되어 있고, 소화전함(호스 및 관창)은 약 30m 떨어진 외벽에 설치되어 있다. 현장을 확인한 결과 방수구 주변에는 위치 식별을 위한 별도의 표시가 없었다.
1. 위와 같이 방수구와 소화전함을 분리하여 설치하는 것이 법적으로 가능한지 여부를 쓰고, 그 사유를 설명하시오.
2. 현재 현장의 지적 사항(불량 내용) 1가지를 쓰시오.
해설
1. 설치 가능 여부 및 사유: 가능하다. 수평거리 25m 기준을 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지 않은 대형공간의 경우, 예외적으로 방수구만 설치하고 호스 및 관창은 가장 가까운 벽 또는 기둥에 함을 설치하여 비치할 수 있기 때문이다.
2. 지적 사항: 방수구의 위치표지를 표시등 또는 축광도료 등으로 상시 확인이 가능하도록 설치하지 않았다.