컨베이어 끝단에 투과형 광전 센서를 설치하여 수광기에 빛이 들어오지 않… | [설비보전기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[설비보전기사 필기] 2024년 3회 기출복원 모의고사
컨베이어 끝단에 투과형 광전 센서를 설치하여 수광기에 빛이 들어오지 않으면 '공작물 있음'으로 판정하고 있다. 공작물이 없는데도 '공작물 있음' 신호가 계속 나올 때 가장 먼저 점검할 원인은?
1
두 기기 사이 거리가 정격 검출 거리보다 짧다.
2
주변 조명의 빛이 수광기에 강하게 들어온다.
3
공작물 표면의 반사율이 높다.
4
투광기·수광기 렌즈가 오염되었거나 광축이 어긋났다.
해설
빛이 수광기에 닿지 못하게 만드는 렌즈 오염이나 광축 어긋남이 가장 먼저 의심된다.
이 센서는 빛이 차단되면 공작물이 있다고 보므로, 빛을 가리는 원인이 오신호를 만든다.
- 짧은 설치 거리 — 수광량이 오히려 늘어 차단으로 판정되지 않는다.
- 외란광·반사율 — 빛이 더 들어오는 쪽이라 '없음' 오판의 원인이 되거나 투과형 판정과 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요