1차 입력이 40kVA인 피복아크 용접기에서 전원 전압이 200V라면 퓨즈의 용량은 몇 A가 가장 적합한가?
1
100
2
150
3
200
4
250
해설
계산값 200A와 일치하는 200A 퓨즈가 가장 적합하다.
피복아크 용접기의 퓨즈 용량은 1차 입력(피복아크 용접기의 1차측 용량)을 전원 전압으로 나누어 구한다. 주어진 조건에서 1차 입력이 40kVA, 전원 전압이 200V이므로, 필요한 전류는
이다.퓨즈는 정격 전류 이상의 용량을 선택하되, 용접기 규격에서 정하는 표준 퓨즈 용량(통상 100A, 150A, 200A, 250A 등) 중 계산값 이상의 가장 작은 규격을 선택한다.