기준관을 상온의 물로 채운 차압식 드럼 수위계를 상온·저압 상태에서 교… | [에너지관리기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
기준관을 상온의 물로 채운 차압식 드럼 수위계를 상온·저압 상태에서 교정한 그대로 밀도 보정 없이 고압 보일러에 사용할 때, 정상 수위 부근에서 지시값은 실제 수위와 비교하여 어떻게 되는가?
1
실제 수위보다 낮게 지시한다
2
실제 수위보다 높게 지시한다
3
압력과 관계없이 실제와 같다
4
수위가 변해도 지시가 고정된다
해설

밀도 보정 없이 고압에서 쓰면 정상 수위 부근에서 지시값은 실제 수위보다 낮아진다.

기준관 높이를 HH, 실제 수위를 hh라 하면 상온 교정 상태에서의 지시 수위는
hind=ρwh+ρs(H−h)ρrefh_{ind} = \dfrac{\rho_w h + \rho_s (H-h)}{\rho_{ref}} 이다.

고압에서는 포화수 밀도 ρw\rho_w가 상온수 밀도 ρref\rho_{ref}보다 크게 작아지고 증기 밀도 ρs\rho_s는 그만큼 커지지 못하기 때문이다.

그래서 고압 드럼 수위계에는 압력(밀도) 보정을 함께 적용한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기