환열실의 전열면적(m2)과 전열량(W) 사이의 관계는? (단, 전열면적… | [에너지관리기사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사
환열실의 전열면적(m2)과 전열량(W) 사이의 관계는? (단, 전열면적은 F, 전열량은 Q, 총괄전열계수는 V이며, △tm은 평균온도차이다.)
1
Q=FΔtmQ = \dfrac{F}{\Delta t_m}
2
Q=F×ΔtmQ = F \times \Delta t_m
3
Q=F×V×ΔtmQ = F \times V \times \Delta t_m
4
Q=VF×ΔtmQ = \dfrac{V}{F \times \Delta t_m}
해설

환열실(리큐퍼레이터)에서 주고받는 전열량 Q는 열관류 기본식 Q=KAΔtQ = K A \Delta t 와 같은 꼴로, 이 문항의 기호로 쓰면 Q=F×V×ΔtmQ = F \times V \times \Delta t_m [W] 이다. 즉 전열면적 F, 총괄전열계수 V, 평균온도차 Δtm 세 값의 곱이다.

세 인자 중 어느 하나라도 커지면 전열량이 비례해서 커진다. 전열면을 넓히거나, 스케일·그을음을 제거해 총괄전열계수를 키우거나, 고온측 배기가스와 저온측 공기의 평균온도차를 크게 하면 회수 열량이 늘어난다.

따라서 필요한 전열면적은 F=QV⋅ΔtmF = \dfrac{Q}{V \cdot \Delta t_m} 로 역산한다. 전열면적을 평균온도차로 나눈 형태, 전열면적과 온도차만 곱해 총괄전열계수가 빠진 형태, 총괄전열계수를 분자에 두고 면적·온도차로 나눈 형태는 모두 이 관계와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기사 필기] 2026년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기