주철제 온수 보일러의 최고사용압력이 수두압 50[mmAq]이고 용량이 50만[kcal 상세 페이지
주철제 온수 보일러의 최고사용압력이 수두압 50[mmAq]이고 용량이 50만[kcal/h] 이다
이 보일러에 안전밸브를 설치하지않고 방출관을 설치할 경우 방출관의 안지름은 얼마인가?
(전열면적은 18[m^2] 이다)
해설
40[mm] 이상
주철제 온수 보일러의 최고사용압력이 수두압 50[mmAq]이고 용량이 50만[kcal/h] 이다
이 보일러에 안전밸브를 설치하지않고 방출관을 설치할 경우 방출관의 안지름은 얼마인가?
(전열면적은 18[m^2] 이다)
40[mm] 이상