굴착기로 도시가스배관 주변 터파기를 하던 중 배관이 드러났는데, 배관 … | [굴착기운전기능사 필기] 실전 모의고사 7회 상세 페이지
1[굴착기운전기능사 필기] 실전 모의고사 7회
굴착기로 도시가스배관 주변 터파기를 하던 중 배관이 드러났는데, 배관 표면의 코팅(피복)이 일부 벗겨진 것이 보였다. 도시가스사업법령상 조치로 옳은 것은?
1
벗겨진 부분에 비닐 테이프를 감고 곧바로 되메운다.
2
도시가스사업자에게 알려 코팅을 보수한 뒤 작업을 이어 간다.
3
배관 위치를 확인했으므로 배관 좌우 1미터 이내도 버킷으로 빠르게 파낸다.
4
코팅 손상은 가스 누출과 관계없으므로 공사를 마친 뒤 한꺼번에 알린다.
해설
배관이 드러나 코팅부가 손상되면 도시가스사업자에게 통보하여 보수를 한 뒤 작업을 진행해야 한다.
- 임의로 테이프를 감고 되메우거나 공사 후로 미루면 부식으로 이어질 손상이 방치된다.
- 배관 주위를 굴착할 때 배관 좌우 1미터 이내는 인력으로 굴착한다.
근거: 도시가스사업법 시행규칙 별표 16(터파기·되메우기 및 포장작업)