도시가스 배관 위쪽 흙 속에 묻어 두는 보호포에 대한 설명으로 옳은 것… | [굴착기운전기능사 필기] 실전 모의고사 3회 상세 페이지
1[굴착기운전기능사 필기] 실전 모의고사 3회
도시가스 배관 위쪽 흙 속에 묻어 두는 보호포에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
배관 이음부에서 새어 나온 가스를 흡수하도록 배관 바로 아래에 까는 부직포이다.
2
최고사용압력이 중압 이상인 배관의 보호포는 적색, 저압 배관의 보호포는 황색이다.
3
굴착 장비의 버킷이 배관에 직접 닿지 않도록 두께 4mm 이상의 철판으로 만든다.
4
도로 포장면에 붙여 지나가는 사람이 배관의 방향을 알아볼 수 있게 한다.
해설
보호포는 굴착 중 먼저 드러나 아래에 배관이 있음을 알리는 폴리에틸렌 등의 띠로, 중압 이상은 적색, 저압은 황색으로 구분한다.
- 배관 아래에 깔아 가스를 흡수하는 시설은 없으며, 보호포는 배관 위쪽에 묻는다.
- 두께 4mm 이상 철판으로 배관을 덮어 장비 충격을 막는 것은 보호판이다.
- 포장 노면에 붙여 배관 위치와 방향을 알리는 것은 라인마크이다.
근거: 도시가스 배관 매설 기준(KGS FS551) — 보호포의 재료·색상·설치 위치
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요