1350[kVA], 2극, 3600[rpm], 11[kV]인 터빈발전기… | [국회직 9급 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[국회직 9급 전기기기] 21년 1회차
1350[kVA], 2극, 3600[rpm], 11[kV]인 터빈발전기가 있다. 역률 80[%]인 전부하에서 효율이 96[%]일 때, 발전기의 손실[kW]은?
1
25
2
35
3
37
4
45
5
56
해설

전부하 출력을 효율로 나누어 입력을 구하고 출력을 빼면 손실은 45 kW이다.

출력: Po=1350×0.8=1080 kWP_o=1350\times 0.8=1080\,\mathrm{kW}
입력: Pi=10800.96=1125 kWP_i=\dfrac{1080}{0.96}=1125\,\mathrm{kW}
손실: Ploss=1125−1080=45 kWP_{loss}=1125-1080=45\,\mathrm{kW}

손실은 피상전력이 아닌 유효전력 기준으로 계산한다. 극수·회전수·정격전압은 이 계산에 쓰이지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[국회직 9급 전기기기] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요국회직 9급 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기