「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 하향식 피난구… | [국회직 9급 건축계획] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 건축계획] 23년 1회차
「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 하향식 피난구(덮개, 사다리, 승강식피난기 및 경보시스템 등)의 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
피난구의 덮개는 품질시험을 실시한 결과 비차열 30분 이상의 내화성능을 가진다.
2
피난구의 유효 개구부 규격은 직경 60cm 이상으로 한다.
3
상층·하층간 피난구의 수평거리는 15cm 이상 떨어뜨린다.
4
아래층에서는 바로 위층의 피난구를 열 수 없고, 덮개가 개방될 경우에는 건축물관리시스템 등을 통하여 경보음이 울리는 구조로 한다.
5
사다리는 바로 아래층의 바닥면으로부터 50cm 이하까지 내려오는 길이로 한다.
해설
옳지 않은 것은 피난구 덮개가 비차열 30분 이상의 내화성능을 가진다는 설명이다.
피난·방화구조 규칙상 하향식 피난구 덮개는 품질시험 결과 비차열 1시간 이상의 내화성능을 가져야 한다.
- 유효 개구부: 직경 60cm 이상이라는 기준은 옳다.
- 피난구 수평거리: 상층·하층 간 15cm 이상 떨어뜨린다는 기준은 옳다.
- 구조와 경보: 아래층에서 위층 피난구를 열 수 없고 덮개 개방 시 경보음이 울린다는 설명은 옳다.
- 사다리: 바로 아래층 바닥면에서 50cm 이하까지 내려온다는 기준은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요