단상 변압기 3대를 이용하여 \Delta-\Delta 결선으로 3상 전… | [9급 지방직 고졸경채 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 고졸경채 전기기기] 19년 1회차
단상 변압기 3대를 이용하여 결선으로 3상 전력을 얻을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?1
1, 2차 전압은 위상차가 없고, 상전류는 선전류의 배이다.2
중성점 접지를 하여 지락 사고 시 기기를 보호할 수 있다.
3
변압기 외부에 제3 고조파가 발생하여 통신 장애가 있다.
4
변압기 한 대가 고장이 나면 3상 전력을 사용할 수 있는 방법이 없다.
해설
결선은 1차와 2차 전압 사이에 위상차가 없고, 상전류가 선전류의 배이다.
델타 결선에서는 선간 전압과 상전압이 같고, 선전류 이므로 상전류 이다.
- 중성점 접지: 델타 결선에는 중성점이 없어 접지할 수 없다.
- 제3 고조파: 제3 고조파 전류가 델타 내부를 순환하므로 외부로 나가지 않아 통신 장애가 적다.
- 한 대 고장: 나머지 두 대로 V-V 결선을 하면 3상 전력을 계속 공급할 수 있다.