정전기 발생 방지 대책 5가지

해설

1. 접지

2. 가습

3. 제전기 사용

4. 대전방지제 사용

5. 도전성 재료 사용


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조는 정전기를 억제하거나 없애는 조치로 접지·도전성 재료·가습·제전장치를 든다.

  • 접지 — 쌓인 전하를 대지로 흘려보낸다.
  • 가습 — 습도를 높여 표면저항을 낮추면 전하가 새어 나간다(보통 상대습도 70% 정도).
  • 제전기 사용 — 이온을 공급해 대전된 전하를 중화한다.
  • 대전방지제 사용 — 물체 표면의 도전성을 높여 전하가 쌓이지 않게 한다.
  • 도전성 재료 사용 — 전하가 머물지 않고 빠르게 흐르도록 재료를 바꾼다.

대전방지제는 조문에 직접 열거되지 않았지만 표면 도전화 대책으로 통용된다. 인체 대전에는 대전방지용 안전화·제전복 착용이 따로 규정돼 있다.