아파트에 상수도 배관을 하려고 한다. 인입 급수관의 안지름이 70 mm… | [9급 지방직 고졸경채 기계설계] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 고졸경채 기계설계] 19년 1회차
아파트에 상수도 배관을 하려고 한다. 인입 급수관의 안지름이 70 mm인 상수도용 고급 주철관을 사용할 때 사용가능한 급수관의 최소 두께[mm]는? (단, 최대사용 압력은 5 N/mm2, 주철관의 기준강도는 35 N/mm2, 안전율은 2, 부식 허용값은 1 mm, 이음효율은 1로 한다)
1
5
2
6
3
10
4
11
해설
강도 계산 두께에 부식 여유를 더하면 최소 두께는 11 mm 이다.
허용응력:
두께:
안전율로 나눈 허용응력을 쓰고, 마지막에 부식 여유를 더하는 것을 빠뜨리지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요