모두CBT

그림과 같이 전력계 두 대를 사용하여 3상 평형 회로의 전력을 측정하였… | [9급 지방직 고졸경채 전기이론] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 고졸경채 전기이론] 20년 1회차
그림과 같이 전력계 두 대를 사용하여 3상 평형 회로의 전력을 측정하였다. 3상 전력이 800 [kW]이고 W1=400\mathrm{W_1} = 400 [kW]일 때, 측정 전력 W2\mathrm{W_2} [kW]는?

문제 이미지
1
100
2
200
3
300
4
400
해설

2전력계법에서 3상 전력은 두 전력계 지시값의 합이므로 측정 전력은 400 kW이다.

P=W1+W2P=W_1+W_2
W2=P−W1=800−400=400 kWW_2=P-W_1=800-400=400\,\mathrm{kW}

두 지시값이 같다는 것은 Q=3(W1−W2)=0Q=\sqrt{3}(W_1-W_2)=0, 즉 역률 1인 평형 부하라는 뜻이다.

  • 100 kW: 합이 500 kW로 3상 전력과 맞지 않는다.
  • 200 kW: 합이 600 kW로 3상 전력과 맞지 않는다.
  • 300 kW: 합이 700 kW로 3상 전력과 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 고졸경채 전기이론] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 고졸경채 전기이론 기출문제 암기장 전체 보기