모두CBT

일반적인 정전기 방지 대책이 아닌 것은? | [9급 지방직 고졸경채 전기이론] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 고졸경채 전기이론] 21년 1회차
일반적인 정전기 방지 대책이 아닌 것은?
1
대전 방지 용품 사용
2
배관 내 액체의 흐름 속도 제한
3
제습기를 이용하여 낮은 습도 유지
4
화학 섬유보다는 천연 섬유로 만든 옷 착용
해설

낮은 습도 유지는 정전기 방지 대책이 아니다. 오히려 습도를 높여야 한다.

공기가 습하면 물체 표면에 수분막이 생겨 전하가 쉽게 누설되므로, 가습이 정전기 방지 대책이다. 제습으로 건조하게 하면 대전이 더 잘 일어난다.

  • 대전 방지 용품 사용: 도전성을 높여 전하를 누설시키는 대책이다.
  • 배관 내 액체 유속 제한: 유동 대전을 줄이는 대책이다.
  • 천연 섬유 옷 착용: 마찰 대전이 큰 화학 섬유를 피하는 대책이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 고졸경채 전기이론] 21년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 고졸경채 전기이론 기출문제 암기장 전체 보기