다음은 변압기의 특성 시험을 위한 회로도와 등가회로다. 저압 측을 단락… | [9급 지방직 고졸경채 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 고졸경채 전기기기] 21년 1회차
다음은 변압기의 특성 시험을 위한 회로도와 등가회로다. 저압 측을 단락하고 1차 회로에 흐르는 전류가 정격 1차 전류 이 되도록 전압을 조정한 후, 전력 [W]와 전압 [V]를 측정하였다. 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
변압기의 단락 시험으로 부하손을 측정하기 위한 회로이다.
2
전력계에 나타나는 전력 는 임피던스 와트로 부하손이 된다.3
전압계에 나타나는 전압 는 임피던스 전압이다.4
이고, 이다.
해설
단락 시험에서 전압계 값은 임피던스 전압 이고, 전력계 값은 임피던스 와트 이다. 따라서 저항과 임피던스를 서로 바꿔 쓴 식이 옳지 않다.
2차를 단락하면 전압이 등가 임피던스 전체에 걸리므로 전압은 임피던스로 정해지고, 유효전력은 리액턴스에서는 소비되지 않고 저항에서만 소비된다.
- 저압 측을 단락하고 정격 전류를 흘리는 회로가 부하손 측정용 단락 시험이라는 설명은 옳다.
- 전력계 값이 임피던스 와트로서 부하손(동손)이 된다는 설명은 옳다 — 인가 전압이 낮아 철손은 무시할 수 있다.
- 전압계 값이 임피던스 전압이라는 설명은 옳다 — 정격 전류를 흘리는 데 필요한 1차 전압이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요