철근콘크리트구조에서 전단철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, λ\lambda는 경량콘크리트계수, fckf_{ck}는 콘크리트 설계기준압축강도, bwb_w는 복부의 폭, dd는 종방향 인장철근의 중심에서 압축콘크리트 연단까지의 거리이다)
1
부재축에 직각인 스터럽 및 용접철망, 주인장 철근에 45 ° 이상의 각도로 설치되는 스터럽, 주인장 철근에 30 ° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근 등이 전단철근으로 사용될 수 있다.
2
전단철근의 설계기준항복강도는 500 MPa를 초과할 수 없지만 벽체의 전단철근 또는 용접 이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준항복강도는 600 MPa를 초과할 수 없다.
3
전단철근에 의한 전단강도 VsV_s가 λ(fck/3)bwd\lambda\left(\sqrt{f_{ck}}/3\right)b_w d 이하인 경우, 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 d/2d/2 이하 또한 600 mm 이하로 하여야 한다.
4
기초판의 계수전단력 VuV_u가 콘크리트에 의한 설계전단강도 ϕVc\phi V_c의 1/21/2을 초과하는 경우 최소 전단철근을 배치하여야 한다.