모두CBT

그림은 증기-압축 냉동 사이클의 온도(T)-엔트로피(S) 선도와 공정 … | [7급 국가직 화공열역학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 화공열역학] 21년 1회차
그림은 증기-압축 냉동 사이클의 온도(TT)-엔트로피(SS) 선도와 공정 개략도이고, 표는 T−ST-S 선도 일부 지점에서 냉매의 엔탈피를 나타낸다. T−ST-S 선도에서 점선(2→3S)은 등엔트로피 공정이고, 냉동용량은 45 kJ s-1, 압축기의 효율은 0.8일 때, 이 증기-압축 사이클의 성능계수(ω\omega)와 냉매의 순환유량(m˙\dot{m})[kg s-1]을 바르게 연결한 것은? (단, 위치에너지와 운동에너지 변화는 무시한다)
T−ST-S 선도 지점23S4
냉매의 엔탈피 [kJ kg-1]24027090

문제 이미지
1
ω\omega: 4, m˙\dot{m}: 0.3
2
ω\omega: 4, m˙\dot{m}: 0.5
3
ω\omega: 6, m˙\dot{m}: 0.3
4
ω\omega: 6, m˙\dot{m}: 0.5
해설

성능계수는 4, 순환유량은 0.3 kg/s이다.

조름밸브는 등엔탈피이므로 h1=h4=90h_1=h_4=90, 냉동효과 QL=h2−h1=240−90=150 kJ/kgQ_L=h_2-h_1=240-90=150\ \mathrm{kJ/kg}

등엔트로피 압축일 270−240=30270-240=30, 실제 압축일 W=300.8=37.5 kJ/kgW=\dfrac{30}{0.8}=37.5\ \mathrm{kJ/kg}
ω=15037.5=4,m˙=45150=0.3 kg/s\omega=\dfrac{150}{37.5}=4,\quad \dot{m}=\dfrac{45}{150}=0.3\ \mathrm{kg/s}

  • 성능계수 6: 실제 압축일 기준 ω=150/37.5=4\omega=150/37.5=4이므로 틀리다.
  • 순환유량 0.5: 냉동용량을 냉동효과로 나누면 45/150=0.345/150=0.3이므로 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 화공열역학] 21년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 화공열역학 기출문제 암기장 전체 보기