건축물 강구조 설계기준에서 압축력을 받는 합성기둥의 하중전달에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
강재와 콘크리트 간의 길이방향 전단력을 전달할 수 있도록 설계되어야 한다.
2
힘전달기구는 직접부착작용, 전단접합, 직접지압이다.
3
힘이 직접부착작용에 의해 콘크리트 충전 사각형강관단면 합성부재에 전달되는 경우 강재와 콘크리트 간의 공칭부착응력은 0.4 MPa이다. 단, 강재단면 표면에 도장, 윤활유, 녹 등이 없다고 가정한 값이다.
4
힘전달기구 중 가장 작은 공칭강도를 사용하며 힘전달기구들을 중첩하여 사용할 수 있다.
해설
힘전달기구 중 가장 작은 공칭강도를 쓰고 중첩할 수 있다는 설명이 옳지 않다.
합성기둥의 힘전달기구는 그중 가장 큰 공칭강도를 갖는 하나를 사용하며, 여러 기구를 중첩하여 사용할 수 없다.
- 강재와 콘크리트 간 길이방향 전단력을 전달하도록 설계한다는 설명은 옳다.
- 힘전달기구가 직접부착작용·전단접합·직접지압이라는 설명은 옳다.
- 충전 사각형강관의 공칭부착응력을 0.4 MPa로 본다는 설명은 옳다.