열교환기 장치에서 2.5 kg s-1의 질량유량으로 유입되는 90 °C의 뜨거운 공기를 사용하여 1.5 kg s-1로 흐르는 20 °C의 냉수를 가열한다. 이 열교환기의 최대 가능 열전달률[kW]은? (단, 공기의 비열은 1.0 kJ kg-1 K-1이고, 냉수의 비열은 4.2 kJ kg-1 K-1이다. 모든 비열은 일정하며, 열교환기는 정상상태 운전조건이며, 잘 단열되어 있고, 내부 도관 열저항은 무시한다)
1
105
2
175
3
441
4
735
해설
최대 가능 열전달률은 열용량률이 작은 쪽(공기)이 최대 온도차만큼 변할 때로, 175 kW이다.
열용량률: 공기 , 냉수
냉수 열용량률로 계산한 441 kW는 공기가 20 °C보다 더 식어야 가능한 값이라 성립하지 않는다.